Cześć,
problem jest w w tym, że w sterowniku TM241 przy wyciągniętej wtyczce z gniazda ethernet mruga dioda error. Jak zrobić aby ona nie mrugała - klienta to denerwuje.
1 Reply
mar 17, 2025 2:26 pm
Niestety taki urok tego sterownika.
Można wyforsować aby tą diodę zgasić:
Deklaracja zmiennych:
PROGRAM POU_RedLedMaskOff
VAR
plwPointer_PLC_R_SystemFault1: POINTER TO LWORD; // pointer (wskaznik) do zmiennej typu LWORD, po przypisaniu adresu w kodzie do PLC_R.i_lwSystemFault_1
END_VAR
kod programu:
plwPointer_PLC_R_SystemFault1^ := SEC.PLC_R.i_lwSystemFault_1 OR 16#04;
========================================================================