TM241 migająca dioda error

Posty: 1
Topic starter
(@klimas)
Member
Dołączył: 4 miesiące temu

Cześć,

 

problem jest w w tym, że w sterowniku TM241 przy wyciągniętej wtyczce z gniazda ethernet  mruga dioda error. Jak zrobić aby ona nie mrugała - klienta to denerwuje.

1 Reply
Posty: 3
(@lukbok)
Member
Dołączył: 4 miesiące temu

Niestety taki urok tego sterownika.

Można wyforsować aby tą diodę zgasić:

Deklaracja zmiennych:

PROGRAM POU_RedLedMaskOff
VAR
plwPointer_PLC_R_SystemFault1: POINTER TO LWORD; // pointer (wskaznik) do zmiennej typu LWORD, po przypisaniu adresu w kodzie do PLC_R.i_lwSystemFault_1
END_VAR

kod programu:

plwPointer_PLC_R_SystemFault1^ := SEC.PLC_R.i_lwSystemFault_1 OR 16#04;

========================================================================

Odpowiedz